POW燈不亮
發(fā)表:jiangshao  (2008-12-10 23:01:10)
分類:PLC  |  閱讀:24091  |  評論:1  |  最新評論:2008-12-25 15:03:22 By 劉芳東
我的永宏FBE-40mu系列的POW的燈不亮,關(guān)電送電后又可以用一段時間,然后又不行了!請問是什么問題呢?請賜教!
評論 | 引用

本文共1條評論
.1.  回復(fù):POW燈不亮
劉芳東(2008-12-25 15:03:22)  IP:222.76.177.*
可能是接在24VDC輸入電路用電源的負載過大,致使PLC電源進入過載的低電壓輸出保護。可以把接在24VDC上的配線暫時移開,再上電運行看是否還會出現(xiàn)這個問題。